制冷系统泄露,压缩机快速过热从而导致保护。千万不要误判压缩机

[复制链接]
发表于 2019-4-15 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上门修理定频空调不制冷的情况。上门检修:打开空调用遥控器设置温度17度、制冷状态《室温在34度左右》,空调内风扇电机已启动无氟利昂流动声。立马去外面检查空调外机。打开接线盖检查供电234v正常,拆开外盖测量压缩机电容{柜机2匹}50微法正常。拧开压缩机接线柱的螺丝,发现此压缩机内置保护器。检查线路一切正常,这时我也没招了。顺手默默压缩机有点热不是很烫就没注意。立马换掉压缩机电容,让用户插电试机。结果压缩机还是纹丝不动,压缩机电路也正常啊。这是就对用户说压缩机损坏,新压缩机1500     旧的800   。保修一年,用户考虑后说不修了,我就拿了30块检修费走了。等到过了一天用户跑来我门市部说我没信用,骗他压缩机坏。哪有我这样做生意的。当时可以这么说我被说的一头雾水!十分无解,都怪自己麻皮大意,导致误判。在这里我想跟同行们说下。在压缩机热的情况下不管怎么样都不要判断压缩机损坏【定频空调而言】不然的话会毁了自己的信誉不说  还搞得自己难堪。
; Q9 O9 h6 z& U2 E; d: H6 F
1 C0 \7 [4 h5 N, d. c" y8 n$ p: J1 Y  l9 ~# ~) X+ ~7 E, _* j4 R
                  时候觉得我误判的原因是:用户在我没修理之前开过空调,时间应该在20-30分钟左右。空调管道根本无氟,压缩机迅速过热而保护。顿时停机联系我上门检修,我维修时压缩机还在保护中,之所以压缩机不起机是保护造成。不管你怎么换电容查电路都正常。压缩机就在假死状态。当我走后在2个小时以后用户又联系其他维修师傅上门检修,开机压缩机起机,接表头查看压力为0,加氟收钱走人。 用户顿时怀疑我使诈。   以上发言时害怕部分同行们走这样的错路  毁了名誉不说还不得好。老师傅们各发己见   为新手们指导指导吧